Страница 1 из 1
Какой калорифер КСк поставить для склада 200 кв м
Добавлено: 28 июн 2026, 12:33
Lavokka
Занимаюсь строительством и сейчас отапливаю временный склад для материалов. Площадь около 200 квадратов, высота потолков 4 метра. Думаю поставить водяной калорифер, чтобы подключить к существующей системе отопления от газового котла. Присматриваюсь к модели КСк 4-6, но боюсь, что будет слабоват. В интернете пишут, что нужно считать теплопотери, а не просто брать по площади. Может, кто-то уже сталкивался с подбором КСк для подобных помещений? Какой лучше взять — КСк 4-6 или что-то мощнее? И сколько секций должно быть? Буду благодарен за совет.
Re: Какой калорифер КСк поставить для склада 200 кв м
Добавлено: 28 июн 2026, 12:39
Dgina
Для склада 200 кв.м с высотой 4 метра теплопотери будут приличные, особенно если здание неутепленное. Я бы рекомендовал калорифер КСк 4-6, но не в однорядном исполнении, а в двухрядном — у него теплоотдача выше. Однако для такой площади лучше рассматривать либо две установки поменьше, либо модель побольше, например КСк 3-7 или 4-7. Всё зависит от температуры воды в системе и скорости воздуха. Лучше всего сделать тепловой расчет. Я недавно подбирал оборудование для гаража и консультировался с инженерами компании Проммоторс — помогли с выбором и дали конкретные цифры по теплоотдаче для моих условий. У них на сайте есть хороший ассортимент КСк. Посмотрите